LODMAN.20100521-2 UPDATE: Problemy na po��czeniu do switcha itc-esw

Numer : LODMAN.20100521-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł itc-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-05-21 11:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-05-21 11:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:13 występują problemy na połączeniu do switcha itc-esw. Urządzenie nie odpowiada czasem na pingi. *** Działanie: 2010-05-21 14:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przed chwilą został wymieniony zasilacz stacji radiowej, która realizuje połączenie do switcha itc-esw. Wymieniony zasilacz nosi ślady przegrzania i prawdopodobnie to on był winny niestabilnej pracy tego węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-