PIONIER.20100916-1 CLOSE: Niestabilna praca zasilania w CK Politechniki ��dzkiej

23 Sep
2010
23 Sep
'10
11:32 a.m.
Numer : PIONIER.20100916-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-09-16 12:43:00 Koniec zdarzenia : 2010-09-16 13:00:00 Bilet otwarty : 2010-09-16 12:56:00 Bilet zamknięty : 2010-09-23 13:32:00 *** Opis problemu: Obserwujemy niestabilną pracę zasilania w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej. *** Działanie: 2010-09-16 13:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 13:00 zasilanie pracuje stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
5308
Age (days ago)
5308
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN