LODMAN.20100521-1 CLOSE: Brak dost�pu do switcha umed-1ds-esw

Numer : LODMAN.20100521-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-1ds-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-05-21 10:46:00 Koniec zdarzenia : 2010-05-22 13:19:00 Bilet otwarty : 2010-05-21 11:02:00 Bilet zamknięty : 2010-05-22 13:20:00 *** Opis problemu: Od 10:46 nie mamy dostępu do naszego switcha umed-1ds-esw. Radiowa stacja bazowa zlokalizowana we wcześniejszym węźle nie widzi się ze stacją radiową w węźle umed-1ds. *** Działanie: 2010-05-21 13:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia wróciły do pracy o 13:31. Zostaliśmy poinformowani, że prace energetyczne zostały już zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-05-21 12:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 12:15 odzyskaliśmy kontakt z naszymi urządzeniami w węźle umed-1ds. Prawdopodobną przyczyną awarii był brak prądu, gdyż urządzenia się zrestartowały. 2010-05-21 12:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 12:40 ponownie nie mamy kontaktu z węzłem. 2010-05-21 13:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dowiedzieliśmy się, że w budynku prowadzone są prace energetyczne. Nie jest znany czas ich zakończenia.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN