LODMAN.20180226-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle WCKP

Numer : LODMAN.20180226-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł WCKP Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-02-26 19:51:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-26 20:14:00 Bilet otwarty : 2018-02-26 20:11:00 Bilet zamknięty : 2018-02-27 09:13:00 *** Opis problemu: Od godziny 19:51 brak zasilania podstawowego w węźle WCKP. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym z UPS. Szacunkowy czas podtrzymania zasilania to około 5 godzin 30 minut. *** Działanie: 2018-02-27 09:13:00 (0,1) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 20:14. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: