LODMAN.20170507-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UML-TV

Numer : LODMAN.20170507-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UML-TV Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-05-07 01:36:00 Koniec zdarzenia : 2017-05-07 19:23:00 Bilet otwarty : 2017-05-07 02:04:00 Bilet zamknięty : 2017-05-08 22:14:00 *** Opis problemu: Od 1:36 występuje brak zasilania w węźle UML-TV. Przełącznik uml-tv-msw pracuje na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2017-05-07 19:29:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 19:23. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2017-05-07 02:47:00 (0,0) Jerzy Grzenda O 2:38 zasilenie zostało przywrócone. 2017-05-07 15:12:00 (0,0) Piotr Goczał Od 15:04 ponownie brak zasilania w węźle. 2017-05-07 17:36:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 17:30. 2017-05-07 17:59:00 (0,0) Piotr Goczał Prąd w węźle ponownie został wyłączony. Baterie UPSa wyczerpały się. Przełącznik uml-tv-msw nie działą.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN