PIONIER.20200830-1 UPDATE: Problemy z łączami do CenturyLink

Numer : PIONIER.20200830-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa CenturyLink Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-08-30 12:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-08-30 13:28:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od ok. godziny 12 obserwujemy niestabilne działanie sesji BGP do CenturyLink. Problem dotyczy wszystkich routerów (poznan-gw3; poznan-gw4; poznan-gw5-pcws; poznan-gw6-pcws), na których zakończone są sesje do CenturyLink. Wstępna diagnostyka wskazuje na problem po stronie dostawcy połączeń. Aktualnie przyczyna awarii jest nieznana. *** Działanie: 2020-08-30 16:50:00 (0,0) Michał Wierucki CenturyLink potwierdził telefonicznie awarię po swojej stronie. Jak na razie szczegóły nie są znane. Problem został też oficjalnie zgłoszony przez narzędzie udostępnione przez CenturyLink. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-08-30 14:32:00 (0,0) Michał Wierucki Dostawca połączeń ma prawdopodobnie poważną awarię. Trwają próby zgłoszenia problemu, są one jednak utrudnione z uwagi na to, że nie działają poprawnie również kanały komunikacji w CenturyLink. 2020-08-30 16:17:00 (0,0) Michał Wierucki W dalszym ciągu jest problem ze skomunikowaniem się z CenturyLink. 2020-08-30 16:28:00 (0,0) Michał Wierucki Od około 16:15 łącza działają poprawnie.