PIONIER.20230218-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Stanomino na linii Koszalin - Szczecin

Numer : PIONIER.20230218-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Koszalin - Szczecin Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2023-02-17 09:42:00 Koniec zdarzenia : 2023-02-18 12:53:00 Bilet otwarty : 2023-02-18 11:07:00 Bilet zamknięty : 2023-02-18 15:57:00 *** Opis problemu: Od godz. 9:42 17.02.2023 występują problemy związane z przerwami zasilania w obiekcie. *** Działanie: 2023-02-18 13:24:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie przywrócono o godz. 12:53. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie zaobserwowano kolejnych przerw w zasilaniu. *** Historia: 2023-02-18 11:07:00 (1,0) Marek Kopacz Od godz. 00:28 obserwujemy brak zasilania w węźle Stanomino i jest on spowodowany masową awarią w rejonie. Czas przywrócenia zasilania nie jest znany, czas podtrzymania na godzinę 11:50 - 5259 min. (ok. 87,6h). 2023-02-18 12:09:00 (0,0) Marek Kopacz Na stronie dostawcy energii zamieszczona została informacja o planowanym przywróceniu zasilania o godz. 14:00.