LODMAN.20071220-1 UPDATE: Brak po��czenia do switcha 7ds-esw

Numer : LODMAN.20071220-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł 7ds-esw Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2007-12-20 23:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-12-20 23:20:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 23:10 nie działa połączenie do węzła 7ds-esw. *** Działanie: 2007-12-21 08:54:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenie do Technopark-esw wznowiło pracę o 2:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-12-20 23:37:00 (0,0) Piotr Wilk Prawdopodobnie przyczyną barku połączenia jest awaria zasilania węzła. 2007-12-21 00:41:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcie zostało przywrócone o 0:20. Wszystkie połączenia za wyjątkiem linku do Technopark-esw wznowiły pracę.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN