LODMAN.20011024-1 CLOSE: Nie dzia�a po��czenie z w�z�em IPS-gw

Numer : LODMAN.20011024-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IPS Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2001-10-24 08:45:00 Koniec zdarzenia : 2001-11-06 08:56:00 Bilet otwarty : 2001-10-24 09:17:00 Bilet zamknięty : 2001-11-06 09:04:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie z węzłem IPS-gw. Ruch do IMP oraz do ASP (na Franciszkańskiej) idzie drogą zapasową. *** Działanie: 2001-10-25 08:16:00 (0,0) Piotr Goczał Oba łłącza podjęły prace o odz 0:30 2001.10.25 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie z węzłem IPS-gw funkcjonuje poprawnie. Nie zaobserwowano dalszych przerw w łączności. Ticket zamknięty. *** Historia: 2001-10-24 15:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zaraz po zlokalizowaniu awarii w połączeniu problem został zgłoszony do TPSA. Czekamy na usunięcie awarii linii przez TPSA.