LODMAN.20110425-1 UPDATE: Problemy z zasilaniem w�z�a UML-tv

Numer : LODMAN.20110425-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-04-25 16:58:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-04-25 17:13:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 16:58 obserwujemy problemy z zasilaniem urządzeń w węźle uml-tv. W switch uml-tv-msw nie pracują 2 z 4 zasliczaczy, brak jest również łączności ze zwitchem uml-tv-esw oraz UPSem w tym węźle. Czas wystąpienie awarii jest skorelowany z problemami z zasilaniem innych wezłów (UPSy na chwilę przełączyły się na baterie). *** Działanie: 2011-04-26 08:21:00 (0,0) Piotr Goczał Problem prawdopodobnie powiązany jest z awaria UPSa w tym węźle (ticket LODMAN.20110418-4) i chwilowym zanikiem prądu po wczorajszej burzy. Około 9:00 pracownik ma uzyskać dostęp do węzła i będziemy posiadać więcej informacji n/t. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN