PIONIER.20190326-1 UPDATE: Przerwa w łączności na połączeniu zapasowym GWS

Numer : PIONIER.20190326-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia CenturyLink GWS backup Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-03-26 21:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-03-26 22:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:10 do 21:34 wystąpiła przerwa w łączności na połączeniu zapasowym do CenturyLink GWS w Warszawie. *** Działanie: 2019-03-26 23:25:00 (0,0) Witold Bogacki Dostawca łącza poinformował, że przyczyną awarii była nieprawidłowa praca wzmacniacza optycznego w Warszawie. Po restarcie urządzenia połączenie zostało przywrócone i obecnie pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2019-03-26 22:48:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria została zgłoszona do operatora. Numer zgłoszenia w portalu CenturyLink #16105942.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN