LODMAN.20110508-1 UPDATE: Brak ��czno�ci ze switchem uma-tra-esw

Numer : LODMAN.20110508-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMA-TRA Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-05-08 12:47:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-05-08 13:00:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:47 brak łączności ze switchem uma-tra-esw. *** Działanie: 2011-05-09 10:08:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została odzyskana o godzinie 09:39. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-05-08 13:00:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyny awarii nie są znane. 2011-05-09 09:26:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w węźle.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN