LODMAN.20200511-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem film-ds-esw

Numer : LODMAN.20200511-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia FILM-DS Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-05-11 13:49:00 Koniec zdarzenia : 2020-05-13 00:09:00 Bilet otwarty : 2020-05-11 14:22:00 Bilet zamknięty : 2020-05-13 00:10:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:49 brak łączności ze switchem film-ds-esw. *** Działanie: 2020-05-13 00:10:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną awarii było zawieszenie się radiolinii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. *** Historia: 2020-05-11 15:22:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 14:41.