LODMAN.20010217-1 CLOSE: Problemy z routerem PLCK-gw

19 Feb
2001
19 Feb
'01
7:26 a.m.
Numer : LODMAN.20010217-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Router PLCK-gw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2001-02-17 20:45:00 Koniec zdarzenia : 2001-02-17 21:17:00 Bilet otwarty : 2001-02-17 21:17:00 Bilet zamknięty : 2001-02-19 08:26:00 *** Opis problemu: Wystapily problemy z routerem PLCK-gw. *** Działanie: 2001-02-17 21:17:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Zamkniecie na chwile interfejsu ATM-owego routera pomoglo mu wrocic do normalnej pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Od 2001-02-17 21:17 router działa stabilnie. *** Historia:
8811
Age (days ago)
8811
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN