PIONIER.20111130-1 CLOSE: Przerwy w zasilaniu węzła Warszawa-LIM

Numer : PIONIER.20111130-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Warszawa-LIM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-12-09 07:00:00 Koniec zdarzenia : 2011-12-09 07:13:00 Bilet otwarty : 2011-11-30 18:16:00 Bilet zamknięty : 2012-01-07 16:00:00 *** Opis problemu: 09/12, 12/12 i 13/12 o godz. 7 rano będą występować w budynku LIM krótkie zaniki zasilania z powodu prac konserwacyjnych przy transformatorach zasilających. Jest to okres podwyższonego ryzyka dla urządzeń działających w tym węźle. *** Działanie: 2011-12-09 08:42:00 (0,0) Piotr Wilk W godz. 7:02 do 7:13 wystąpiły trzy kilkuminutowe przerwy w zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: 2011-12-13 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN