PIONIER.20141129-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Suwałki

Numer : PIONIER.20141129-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Suwałki Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2014-11-29 02:11:00 Koniec zdarzenia : 2014-11-29 04:15:00 Bilet otwarty : 2014-11-29 04:01:00 Bilet zamknięty : 2014-11-29 08:19:00 *** Opis problemu: Od godziny 2:11 obserwujemy brak zasilania w węźle. Urzadzenia dzialaja na zasilaniu bateryjnym lecz jest to okres podwyzszonego ryzyka. Wg. informacji uzyskanych od operatora energetyczne przyczyną zaistniałej sytuacji jest awaria zasilania. Szacowany czas przywrócenia zasilania z sieci to około 1 godzina *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone około godziny 04:15 *** Historia: