LODMAN.20140704-1 UPDATE: Brak zasilania z sieci w kilku węzłach.

Numer : LODMAN.20140704-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck ul-r ec1 Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2014-07-04 06:08:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-07-04 06:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 6:08 obserwujemy brak zasilania z sieci energetycznej w węzłach UL-CK UL-R oraz EC1. Switch ec1-zachod nie pracuje. Pozostałe urządzenia pracują na na zasilaniu UPS. *** Działanie: 2014-07-04 17:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 17:30 połączenie z ec1-zachod-esw zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-07-04 07:18:00 (0,0) Piotr Wilk O 6:33 zasilanie w UL-R zostało przywrócone. 2014-07-04 07:40:00 (0,0) Piotr Wilk O 7:28 po załączeniu wystrzelonego bezpiecznika przywrócono napięcie w UL-CK. 2014-07-04 08:08:00 (0,0) Piotr Wilk Nadal brak zasilania w ec1-zachod. Administrator EC1 potwierdził poważne uszkodzenie transformatora przez szczury. PGE pracuje nad przywróceniem zasilania. Termin naprawy nie jest znany.