LODMAN.20111012-2 UPDATE: Brak łączności ze switchem uml-tv-esw

Numer : LODMAN.20111012-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa UML-TV Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-10-12 22:51:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-12 23:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 22:51 brak łączności ze switchem uml-tv-esw, *** Działanie: 2011-10-13 09:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenie wróciło do pracy o 09:11. Przyczyną przerwy była awaria UPS-a. Obecnie urządzenia zostały przepięte na zasilanie niegwarantowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-10-12 23:10:00 (1,0) Tomasz Berner Prawdopodobną przyczyna awarii mogą być problemy z zasilaniem.