PIONIER.20171005-10 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Lesznie.

6 Oct
2017
6 Oct
'17
6:11 a.m.
Numer : PIONIER.20171005-10 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Leszno Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2017-10-05 19:10:00 Koniec zdarzenia : 2017-10-06 08:10:00 Bilet otwarty : 2017-10-05 20:31:00 Bilet zamknięty : 2017-10-06 08:11:00 *** Opis problemu: Od 19:10 ups-leszno na linii Poznań - Leszno działa na zasilaniu bateryjnym. *** Działanie: 2017-10-06 08:11:00 (0,1) Piotr Wilk UPS przeszedł na zasilanie z sieci. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: