PIONIER.20151015-1 CLOSE: Przerwa w zasilaniu węzła PLCK.

Numer : PIONIER.20151015-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-10-16 18:00:00 Koniec zdarzenia : 2015-10-17 05:35:00 Bilet otwarty : 2015-10-15 10:16:00 Bilet zamknięty : 2015-10-19 08:41:00 *** Opis problemu: W nocy z 16-17.10.2015 w węźle PLCK nie będzie zasilania z sieci miejskiej przez ok. 8 godzin. Urządzenia będą zasilane z generatora. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2015-10-17 06:12:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 5:35 zasilanie z sieci miejskiej zostało przywrócone. Przerw w łączności nie było. *** Przewidywany czas zakończenia: 2015-10-17 06:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-10-16 21:34:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz 21:10 węzeł jest zasilany z generatora.