LODMAN.20191025-1 CLOSE: Brak łączności do przełączników uma-pil-esw arch-wol-esw film-ds-esw

Numer : LODMAN.20191025-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-pil arch-wol film-ds Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-10-25 01:44:00 Koniec zdarzenia : 2019-10-25 09:47:00 Bilet otwarty : 2019-10-25 01:57:00 Bilet zamknięty : 2019-11-20 09:08:00 *** Opis problemu: Od 1:44 nie mamy połączenia do przełączników uma-pil-esw arch-wol-esw film-ds-esw. *** Działanie: 2019-10-25 10:53:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenie zostało wymienione o 9:47. Łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-10-25 07:29:00 (0,0) Piotr Wilk Brak łączności związany jest z awarią przełącznika uma-pil-esw. Szacowany termin wymiany godzina 12:00
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN