PIONIER.20111218-1 CLOSE: Awaria zasilania w Łodzi

20 Dec
2011
20 Dec
'11
10:29 a.m.
Numer : PIONIER.20111218-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PŁCK Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-12-18 09:04:00 Koniec zdarzenia : 2011-12-19 10:22:00 Bilet otwarty : 2011-12-18 09:30:00 Bilet zamknięty : 2011-12-20 10:29:00 *** Opis problemu: Od 09:04 budynek PŁCK nie jest zasilany z siecie miejskiej. Węzeł jest zasilany z generatora. *** Działanie: 2011-12-18 10:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 10:22. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: