PIONIER.20070114-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w Opolu

Numer : PIONIER.20070114-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2007-01-14 05:45:00 Koniec zdarzenia : 2007-01-14 08:25:00 Bilet otwarty : 2007-01-14 09:47:00 Bilet zamknięty : 2007-01-16 10:43:00 *** Opis problemu: O godz. 5:45 XMR i BD w Opolu zglosiły problemy z zasilaniem. XMR zgłosił utratę 2 źródeł zasilania, a BD 1, po czym na BD nastapiło przywrócenie zasilania. Nie spowodowało to przerwy w działaniu urzadzeń, lecz XMR działa teraz na dwóch zasilaczach mniej. *** Działanie: 2007-01-14 12:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od godziny 8:22 wszystkie zasilacze pracują poprawnie. Powodem problemów było wyłączenie się bezpieczników dla jednego z obwodów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2007-01-14 09:47:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Administrator z Opola został poinformowany o problemie.