LODMAN.20121128-2 UPDATE: Brak łączności ze switchem wam-esw

Numer : LODMAN.20121128-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wam-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-11-28 15:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-11-28 15:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:50 nie mamy łączności ze switchem wam-esw i urządzeniami do niego dołączonymi. Prawdopodobną przyczyną jest awaria zasilania w węźle. *** Działanie: 2012-11-28 19:18:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie wznowiło pracę o 19:11. W/g zapewnień administratora węzła WAM w dniu dzisiejszym nie są już przewidywane żadne dalsze przerwy w zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-11-28 16:00:00 (0,0) Piotr Goczał O 15:58 łączność została przywrócona. Awaria była spowodowana pracami energetycznymi o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. 2012-11-28 19:10:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 18:59 ponownie straciliśmy łączność ze switchem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN