LODMAN.20171017-1 UPDATE: Awaria zasilania w węzłach: UL-CK WCKP

Numer : LODMAN.20171017-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-CK, WCKP Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-10-17 16:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-10-17 16:53:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 16:12 występują problemy z zasilaniem z sieci miejskiej w węzłach: UL-CK - WCKP. *** Działanie: 2017-10-18 11:17:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie niegwarantowane zostało przywrócone o 10:39. Przyczyną awarii było wyłączenie się bezpieczników nadprądowych. Urządzenia w węźle były zasilane z obwodu gwarantowanego UPS, który ma osobny, niezależny obwód zasilający. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-10-17 16:53:00 (1,0) Witold Bogacki Podtrzymanie pracy węzłów realizowane jest z UPS-ow. 2017-10-17 17:22:00 (0,0) Witold Bogacki O godz. 17:03 zasilanie zostało przywrócone. 2017-10-18 01:27:00 (0,0) Witold Bogacki Od 1:17 ponownie brak zasilania w węźle ul-ck.