PIONIER.20220805-2 CLOSE: Brak łączności na linii Amsterdam - Genewa

Numer : PIONIER.20220805-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Amsterdam - Genewa Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2022-08-05 23:01:00 Koniec zdarzenia : 2022-08-06 07:40:00 Bilet otwarty : 2022-08-05 23:34:00 Bilet zamknięty : 2022-08-06 08:46:00 *** Opis problemu: Od godz. 23:01 obserwujemy brak połączenia na odcinku Amsterdam - Genewa. Przyczyny oraz czas usunięcia awarii nie są znane. *** Działanie: 2022-08-06 08:46:00 (0,1) Marek Kopacz Łączność została odzyskana o godz. 0:14. Przerwa była spowodowana pracami, o których nie byliśmy poinformowani. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje stabilnie. Prace zostały zakończone. Przerwa w łączności trwała 1 godz. 13min. *** Historia: 2022-08-05 23:34:00 (1,0) Marek Kopacz Awaria została zgłoszona do dostawcy łącza.