LODMAN.20121109-2 CLOSE: Brak połączenia do switcha wam-esw

Numer : LODMAN.20121109-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wam-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-11-09 13:24:00 Koniec zdarzenia : 2012-11-09 13:33:00 Bilet otwarty : 2012-11-09 13:32:00 Bilet zamknięty : 2012-11-20 15:23:00 *** Opis problemu: Od 13:24 nie mamy kontaktu ze switchem wam-esw. *** Działanie: 2012-11-09 13:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniami odzyskaliśmy o 13:33. Nie działał też router wam-gw. Przyczyną problemów była awaria zasilania spowodowana przez przeciążony UPS w WAM. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-11-09 13:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z związku z awarią nie mamy też kontaktu ze switchami: umed-4ds-esw wap-esw mpk-lim-esw umed-bard-esw.