LODMAN.20141015-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW

Numer : LODMAN.20141015-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PKP-TUW Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-10-15 15:23:00 Koniec zdarzenia : 2014-10-17 12:38:00 Bilet otwarty : 2014-10-15 16:02:00 Bilet zamknięty : 2014-10-17 12:39:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:23 brak zasilania w węźle PKP-TUW. Urządzenia w węźle pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2014-10-16 08:23:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 07:55. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-10-15 22:21:00 (0,0) Tomasz Berner Baterie UPS uległy wyczerpaniu. Brak łączności ze switchem pkp-tuw-msw i prok-kil-esw.