LODMAN.20090130-1 CLOSE: Awaria zasilania w w�le w WCKP

Numer : LODMAN.20090130-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł WCKP Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-01-30 13:31:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-30 13:47:00 Bilet otwarty : 2009-01-30 13:52:00 Bilet zamknięty : 2009-02-01 11:05:00 *** Opis problemu: Od 13:31 nasze urządzenia w węźle w WCKP są zasilane z baterii UPS, który twierdzi, że wystarczy mu zasilania jeszcze na czas 05:14:00. *** Działanie: 2009-01-30 13:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 13:47 zasilanie do węzła zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN