Numer : PIONIER.20161020-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł HPCC Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-10-20 11:51:00 Koniec zdarzenia : 2016-10-25 22:17:00 Bilet otwarty : 2016-10-20 12:14:00 Bilet zamknięty : 2016-10-25 22:18:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:51 występują przerwy w łączności ze switchem hppc-esw spowodowane awarią sieci energetycznej zasilającej węzeł. *** Działanie: 2016-10-25 22:18:00 (0,1) Witold Bogacki Od 12:20 połączenie działa stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: