LODMAN.20221031-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil

Numer : LODMAN.20221031-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-10-31 10:42:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-10-31 11:02:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:42 switch ul-fil-msw raportuje brak zasilania na zasilaczu podłączonym do zasilania niegwarantowanego. *** Działanie: 2022-11-17 16:52:00 (0,0) Witold Bogacki W dniu dzisiejszym przerwa w zasilaniu niegwarantowanym wystąpiła od 10:32 do 13:26. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2022-10-31 11:14:00 (0,0) Piotr Goczał W budynku trwają prace remontowe w związku z tym mogą pojawić się okresowe zaniki zasilania niegwarantowanego. Urządzenie zasilane będzie w tym czasie z UPSa.