LODMAN.20151021-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW

22 Oct
2015
22 Oct
'15
12:48 p.m.
Numer : LODMAN.20151021-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP-TUW Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-10-21 18:58:00 Koniec zdarzenia : 2015-10-21 21:00:00 Bilet otwarty : 2015-10-21 19:14:00 Bilet zamknięty : 2015-10-22 14:48:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:58 brak zasilania w węźle PKP-TUW. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPSa. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2,5 godziny. *** Działanie: 2015-10-21 21:02:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 19:43. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
3453
Age (days ago)
3453
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN