PIONIER.20161020-3 UPDATE: Awaria zasilania w węźle tranzytowym usługi PIONIER-COM-TP

Numer : PIONIER.20161020-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa PIONIER-COM-TP Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-10-20 21:27:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-10-20 22:08:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O 21:27 w węźle UML-TV w Łodzi uległ awarii kabel zasilający. Węzeł ten tranzytuje usługę PIONIER-COM-TP. Wymiana kabla zajmie ok. 4 godzin. Występuje duże zagrożenie wyczerpania baterii UPS i tym samym przerwania usługi. *** Działanie: 2016-10-21 10:03:00 (0,0) Michał Wierucki Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2016-10-23 2:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-10-20 23:09:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenie Pionier - TPNET COM nie działa od 23:02 2016-10-21 01:23:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenie wznowiło pracę o 1:01.