LODMAN.20190517-1 CLOSE: Brak łączności z przełącznikiem zwik-stoki-esw

Numer : LODMAN.20190517-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zwik-stoki-esw Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2019-05-17 08:34:00 Koniec zdarzenia : 2019-05-17 13:45:00 Bilet otwarty : 2019-05-17 09:01:00 Bilet zamknięty : 2019-05-18 12:00:00 *** Opis problemu: Od 8:34 nie mamy połączenia z przełącznikiem zwik-stoki-esw. *** Działanie: 2019-05-18 12:00:00 (0,1) Marek Kopacz Łączność odzyskano o godz. 13:45 w dniu 17.05.2019. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracują poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-05-17 09:27:00 (0,0) Michał Wierucki Brak łączności wynika z prowadzonych prac energetycznych. Planowany termin zakończenia prac 17.05.2019 godz. 13:00
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN