LODMAN.20220621-1 OPEN: Awaria modulu optycznego 100G w przełączniku szkieletowym

21 Jun
2022
21 Jun
'22
4:43 p.m.
Numer : LODMAN.20220621-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł plck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-06-21 18:40:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-06-21 18:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Występują problemy z modułem optycznym CFP2 100G w jednym z przełączników szkieletowych mpls. *** Działanie: 2022-06-21 18:43:00 (1,0) Witold Bogacki Połączenie skrośne 100G zostało wyłączone. Ruch przełączył się na trasy alternatywne. Moduł będzie diagnozowany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
1019
Age (days ago)
1019
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN