LODMAN.20250430-1 CLOSE: Problem z zasilaniem switcha tom-ant-msw
Numer : LODMAN.20250430-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TOM-ANT Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2025-04-30 10:57:00 Koniec zdarzenia : 2025-05-06 12:35:00 Bilet otwarty : 2025-04-30 12:12:00 Bilet zamknięty : 2025-05-06 12:36:00 *** Opis problemu: Przełącznik tom-ant-msw zgłasza brak napięcia na zasilaczu PEM0. *** Działanie: 2025-05-06 12:36:00 (0,1) Witold Bogacki UPS został wymieniony. Zasilanie gwarantowane zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie wystapiły przerwy w pracy węzła. *** Historia: 2025-04-30 12:12:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2025-04-30 12:32:00 (0,0) Tomasz Berner Prawdopodobną przyczyną awarii może być uszkodzenie UPS'a.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN