LODMAN.20170608-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach

8 Jun
2017
8 Jun
'17
7:01 a.m.
Numer : LODMAN.20170608-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-06-08 06:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-06-08 07:02:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 06:31 brak zasilania w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Pozostały czas podtrzymania zasilania to około 34 minuty. *** Działanie: 2017-06-08 09:01:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 07:06. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: