LODMAN.20161115-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w węźle CK-UL

Numer : LODMAN.20161115-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CK-UL Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-11-15 08:51:00 Koniec zdarzenia : 2016-11-15 09:51:00 Bilet otwarty : 2016-11-15 09:43:00 Bilet zamknięty : 2016-11-17 15:01:00 *** Opis problemu: W węźle CK-UL występują problemy z zasilaniem. Nie spowodowały przerwy w pracy urządzeń, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2016-11-15 13:56:00 (0,0) Witold Bogacki Przerwa spowodowana była zadziałaniem zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie niegwarantowanym. O 9:51 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-11-15 09:43:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN