LODMAN.20190924-1 CLOSE: Brak łączności z węzłem hpcc-esw

23 Oct
2019
23 Oct
'19
10:58 a.m.
Numer : LODMAN.20190924-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł hpcc Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2019-09-24 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2019-10-23 12:58:00 Bilet otwarty : 2019-09-24 10:14:00 Bilet zamknięty : 2019-10-23 12:58:00 *** Opis problemu: Od godz. 10:00 brak łączności z węzłem hpcc-esw. *** Działanie: 2019-09-24 11:12:00 (0,0) Witold Bogacki O 10:50 zasilanie i łączność zostały przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-09-24 10:14:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii jest brak zasilania w węźle.
1991
Age (days ago)
1991
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-