LODMAN.20180812-1 UPDATE: Brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach

12 Aug
2018
12 Aug
'18
10:27 a.m.
Numer : LODMAN.20180812-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł SKIERNIEWICE Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-08-12 07:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-08-12 08:04:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 7:14 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania to około 20 minut. *** Działanie: 2018-08-12 10:27:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 09:40. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
2430