PIONIER.20070321-1 CLOSE: Bielsko-Bia�a - awaria zasilania w w�le

Numer : PIONIER.20070321-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bielsko-Biała Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2007-03-21 11:08:00 Koniec zdarzenia : 2007-03-21 12:05:00 Bilet otwarty : 2007-03-21 11:51:00 Bilet zamknięty : 2007-03-22 13:09:00 *** Opis problemu: Od 11:08 nie działają wszystkie połączenia przechodzące przez Bielsko-Bialą. Przyczyną jest awaria zasilania w całym węźle Pioniera w tym mieście. Problem zgłoszono juz do Exatela, który wstępnie potwierdził przyczynę awarii. Trwają prace naprawcze. Czas usunięcia awarii nieznany. Czekamy na dalsze informacje od Exatela. *** Działanie: 2007-03-21 12:32:00 (0,0) Tomasz Berner W godzinach 11:55-12:04 ponownie wystąpiła przerwa w zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Exatel potwierdził, że przyczyną była przerwa w dostawie prądu przez Zakład Energetyczny. Prace zakończono. W trakcie awarii nie działały również połaczenia Pioniera do sieci CesNet, SaNet i AcoNet. *** Historia: 2007-03-21 11:53:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 11:40 przywrócono zasilanie w węźle w Bielsko-Białe, połączenia wznowiły prace. Wg. info z Exatela awaria zasilania została juz usunięta.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN