LODMAN.20120309-1 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem iw-gda-esw

Numer : LODMAN.20120309-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł iw-gda-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-03-09 15:00:00 Koniec zdarzenia : 2012-03-09 15:19:00 Bilet otwarty : 2012-03-09 15:10:00 Bilet zamknięty : 2012-03-11 16:41:00 *** Opis problemu: Od 15:00 nie mamy kontaktu z naszym urządzeniem iw-gda-esw. *** Działanie: 2012-03-09 15:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według informacji uzyskanych od administratora IW były to zaplanowane prace w ich serwerowni. Okazało się, że prace dotyczyły też wyłączenia zasilania, co odczuło także nasze urządzenie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Switch pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-03-09 15:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Administratorzy Instytutu Włókiennictwa zostali poproszeni o sprawdzenie sytuacji i oddzwonienie. 2012-03-09 15:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 15:19. Wykryty został restart urządzenia.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN