LODMAN.20190605-1 CLOSE: Problemy z łącznością ze switchem fitfabric-esw

Numer : LODMAN.20190605-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł fitfabric Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-06-05 12:29:00 Koniec zdarzenia : 2019-06-05 13:29:00 Bilet otwarty : 2019-06-05 12:46:00 Bilet zamknięty : 2019-06-19 23:02:00 *** Opis problemu: Od 12:29 występują problemy z łącznością ze switchem fitfabric-esw. *** Działanie: 2019-06-05 16:38:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność została przywrócona o 13:29 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-06-05 12:59:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria ma prawdopodobnie związek z brakiem zasilania na wydziale Budownictwa PŁ.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN