LODMAN.20201222-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle Ujazd

Numer : LODMAN.20201222-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UJAZD Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2020-12-22 08:14:00 Koniec zdarzenia : 2021-03-18 14:29:00 Bilet otwarty : 2020-12-22 08:30:00 Bilet zamknięty : 2021-03-18 14:29:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:14 brak zasilania w węźle w Ujeździe. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym. Szacowany czas podtrzymania zasilania przez UPS to około 7 godzin 25 minut *** Działanie: 2020-12-22 12:13:00 (0,0) Witold Bogacki O 8:40 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: