PIONIER.20091026-2 UPDATE: delta-radom / brak zasilania

Numer : PIONIER.20091026-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-10-26 17:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-10-26 18:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 17:52 delta w Radomiu zgłasza brak zasilania AC. *** Działanie: 2009-10-26 19:34:00 (0,0) Tomasz Berner Od godz. ok 19:00 wróciło zasilanie w budynku - baterie w delcie ładują się. Wg. elektryka awarie spowodował źle działający przełącznik SZR odpowiedzialny za przełączanie zasilana podstawowego na rezerwowe. Dokładna diagnostyka i ewentualna wymiana wadliwych podzespołów nastąpi następnego dnia. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-10-26 18:52:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną braku zasilania jest awaria prądu w całym budynku, w którym mieści się delta. Ekipa energetyczna sprawdza przyczyny awarii. Czas przywrócenia zasilania nieznany.