PIONIER.20090304-2 CLOSE: Niepoprawna praca routera poznan-gw1

Numer : PIONIER.20090304-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2009-03-04 17:02:00 Koniec zdarzenia : 2009-03-06 10:15:00 Bilet otwarty : 2009-03-04 17:21:00 Bilet zamknięty : 2009-03-06 10:18:00 *** Opis problemu: Od godziny 17:02 obserwujemy niepoprawną pracę routera poznan-gw1. *** Działanie: 2009-03-06 10:18:00 (0,1) Piotr Goczał Awaria routera jest prawdopodobnie związana z błędem w oprogramowaniu opisanym w tickecie PIONIER.20090107-1. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-03-04 18:23:00 (0,0) Tomasz Berner Router zostanie zrestartowany. 2009-03-04 18:56:00 (0,0) Tomasz Berner Router został zrestartowany o godzinie 18:27. 2009-03-04 22:30:00 (0,0) Tomasz Berner Od czasu restartu router pracuje poprawnie.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN