LODMAN.20090905-1 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem mpk-choc-esw

8 Sep
2009
8 Sep
'09
11:51 a.m.
Numer : LODMAN.20090905-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-choc Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-09-05 14:53:00 Koniec zdarzenia : 2009-09-05 18:14:00 Bilet otwarty : 2009-09-05 15:10:00 Bilet zamknięty : 2009-09-08 13:51:00 *** Opis problemu: Od godziny 14:53 brak łączności ze switchem mpk-choc-esw. *** Działanie: 2009-09-05 22:22:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została odzyskana o godzinie 18:14. Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: