PIONIER.20101025-2 UPDATE: Nie dzia�aj� po��czenia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt

Numer : PIONIER.20101025-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-10-25 11:16:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-10-25 11:47:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:16 nie działają oba połaczenia zapasowe (3858 i 0320) do routera Level3 we Frankfurcie. *** Działanie: 2010-10-25 18:42:00 (0,0) Tomasz Berner Level3 poinformowało, że połączenia nie działają w związku z awarią u dostawcy łącza. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-10-25 11:47:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzane są przyczyny awarii. Czas usunięcia nieznany. 2010-10-25 13:12:00 (0,0) Tomasz Berner Level3 proceduje zgłoszenie.