LODMAN.20150709-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle AMUZ-DS

Numer : LODMAN.20150709-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ-DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-07-09 08:41:00 Koniec zdarzenia : 2015-07-09 09:27:00 Bilet otwarty : 2015-07-09 09:21:00 Bilet zamknięty : 2015-07-10 15:04:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:41 brak zasilania w węźle amuz-ds. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2015-07-09 09:40:00 (0,0) Tomasz Berner Wystąpiła przerwa w działaniu urządzeń spowodowana wyczerpaniem się baterii UPS. Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 09:27. Przyczyną były prace wykonywane na terenie budynku, które spowodowały nieplanowane odcięcie zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-07-09 09:21:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2015-07-09 09:36:00 (0,0) Tomasz Berner Administrator z Akademi Muzycznej ustala przyczynę braku zasilania.