PIONIER.20060610-1 CLOSE: Brak łączności z MAN Opole

Numer : PIONIER.20060610-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - MAN Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-06-10 03:40:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-10 10:00:00 Bilet otwarty : 2006-06-10 04:39:00 Bilet zamknięty : 2006-06-11 19:52:00 *** Opis problemu: Od godz. 3:40 brak połączenia. Sprawdzamy przyczynę awarii. Czas usuniecia nieznany. *** Działanie: 2006-06-10 09:02:00 (0,0) Jerzy Grzenda Administrator zrestartował BGP na routerze w Opolu i o godz. 8:00 połączenie do MANu zostało przywrócone. Nadal obserwujemy mały ruch do/z sieci MAN, wg administratora z Opola wynika to prawdopodobnie z problemów z serwerem DNS w Opolu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: